1、縱差動保護
縱差動保護用于應對發電機定子繞組及其引出線的相間短路故障,動作瞬時斷開發電機開關、停機并滅磁。由于該保護可以無延時的對應保護范圍內的各種故障,所以,縱差動保護是發電機內部相間短路的主保護。
2、橫差動保護
對于2個以上的分支且為雙星形聯結的發電機組,其每個分支都有含引出線的定子繞組,都裝設有橫差動保護,用來反應定子繞組的匝間短路。橫差動保護的動作結構與縱差動保護相同。
3、零序保護
電力系統在正常狀態下,其系統電流、電壓只有正序分量。當電力系統出現故障時,三相電流就變得不對稱了,這就需要用正序、負序和零序對系統電壓進行分析。
零序保護就是當發電機電壓電路的接地電容的電流(未經銷弧線圈補償)大于或等于5A時,保護動作跳閘、停機、滅磁。當接地電容的電流小于5A時,保護電路發出動作信號。
4、過電流保護
發電機定子繞組過電流保護的作用是:當繞組發生短路,而短路元件的保護電路或斷路器不動作時,過電流保護動作。因此,常將過電流保護稱之為發電機的后備保護。對單機容量為50MW及以上的發電機,一般裝設負序過電流保護及單相低電壓起動的過電流保護。
5、過負荷保護
過負荷保護是當小型發電機長時間超過額定負荷電流運行時,針對一相電流的過電流保護。大型發電機裝設有定子過負荷保護和勵磁繞組過負荷保護;而中小型發電機一般只裝設定子過負荷保護。
6、過電壓保護
當發電機突然甩開負荷而引起定子繞組發生過電壓時,過電壓保護動作,斷開開關、停機、滅磁。
7、轉子一點接地保護和兩點接地保護
發電機轉子一點接地保護用于應對發電機轉子電路一點接地故障。它采用乒乓式切換原理,輪流采樣轉子電路正極和負極對地電壓,計算出轉子接地電阻和接地位置。經延時2s保護動作于信號。一般中小型發電機組只裝設一點接地保護,大容量機組裝設有一點接地保護和兩點接地保護。一點接地保護動作于信號,兩點接地保護動作于停機。
咨詢熱線:13755107316
明邦科聯地址:長沙市雨花區雨花機電市場B區3棟109號
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

奧特賽動力專業發電機組生產廠家
恒發機電,科技改變未來

QQ|發電機論壇|柴油發電機論壇|靜音發電機論壇|移動發電機論壇|網站地圖|中國發電機組論壇 |網站地圖

GMT+8, 2019-6-1 13:30 , Processed in 0.153100 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017

快速回復 返回頂部 返回列表
优乐国际官网
<var id="9jxfn"></var><ins id="9jxfn"><noframes id="9jxfn">
<ins id="9jxfn"><noframes id="9jxfn">
<ins id="9jxfn"><noframes id="9jxfn"><cite id="9jxfn"><noframes id="9jxfn"> <cite id="9jxfn"><noframes id="9jxfn">
<cite id="9jxfn"><span id="9jxfn"></span></cite>
<cite id="9jxfn"></cite><cite id="9jxfn"></cite>
<ins id="9jxfn"><noframes id="9jxfn">
<ins id="9jxfn"><noframes id="9jxfn"><cite id="9jxfn"></cite><cite id="9jxfn"><span id="9jxfn"></span></cite>
<cite id="9jxfn"><noframes id="9jxfn">
<del id="9jxfn"><th id="9jxfn"></th></del>